Här är några beräkningsformler jag hittade.... kan vara bra när man ska installera div kyl/frys, AC mm... såna grejor kan vara svåra att få igång om man har för klena kablar (har jag märkt... sad.gif )

För dc systemet fås spänningsfallet enligt formeln;
Total kabellängd, (tur o. retur) x strömmen x 1.9 / kabelarea = spänningsfall, Vdc.

För 12 Vdc system fås det procentuella spänningsfallet enligt formeln;
Total kabellängd, (tur o. retur) x strömmen x 1.9 / (12 x kabelarea) = procentuellt spänningsfall, %.

För 24 Vdc system fås det procentuella spänningsfallet enligt formeln;
Total kabellängd, (tur o. retur) x strömmen x 1.9 / (24 x kabelarea) = procentuellt spänningsfall, %.

Ex. kabellängd batteri till omformare= 6 meter, max. omformarström= 170A vid 12V,
tänkt kabelarea= 95 mm² ger 2x6x170x1.9/12x95 = 3.4 %.
Motsvarande omformare för 24V med tänkt kabelarea= 25 mm² ger 2x6x85x1.9/24x25 = 3.23 %