Välkommen gäst ( Logga in | Registrera )
| RICKARD/ULLRICK HBV74 | 
			
			   16 Mar 2008, 20:09 
			
				 Inlägg
					#1				
			 
		 | 
	
        	
        		![]() Gold Member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Grupp: HBV Medlem Inlägg: 995 Registrerad: 27-March 05 Medlemsnummer: 34  | 
       
			
			 Här är några beräkningsformler jag hittade.... kan vara bra när man ska installera div kyl/frys, AC mm... såna grejor kan vara svåra att få igång om man har för klena kablar (har jag märkt...  
			
			
					
		För dc systemet fås spänningsfallet enligt formeln; Total kabellängd, (tur o. retur) x strömmen x 1.9 / kabelarea = spänningsfall, Vdc. För 12 Vdc system fås det procentuella spänningsfallet enligt formeln; Total kabellängd, (tur o. retur) x strömmen x 1.9 / (12 x kabelarea) = procentuellt spänningsfall, %. För 24 Vdc system fås det procentuella spänningsfallet enligt formeln; Total kabellängd, (tur o. retur) x strömmen x 1.9 / (24 x kabelarea) = procentuellt spänningsfall, %. Ex. kabellängd batteri till omformare= 6 meter, max. omformarström= 170A vid 12V, tänkt kabelarea= 95 mm² ger 2x6x170x1.9/12x95 = 3.4 %. Motsvarande omformare för 24V med tänkt kabelarea= 25 mm² ger 2x6x85x1.9/24x25 = 3.23 %  | 
	
![]() ![]()  | 
	