Välkommen gäst ( Logga in | Registrera )
![]() ![]() |
![]() |
jørn |
![]()
Inlägg
#1
|
Oregistrerad ![]() |
skal montere inverter 24v 220v på 800watt .hvor store kabler må jeg bruke.
|
*Tommi |
![]()
Inlägg
#2
|
![]() Gold Member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Grupp: HBV Gäst Inlägg: 191 Registrerad: 24-August 05 Från: Stockholm Medlemsnummer: 54 ![]() |
Hej!
Om du tar ut 800 watt ur buss batteriet på 24 V tar du ut 800 / 24 = 33 ah Kabelarean är beroende av omgivande temperatur men säg att kabeln inte ligger för varmt och sträckan är 0 - 2 meter då räcker 8 kvadrat, är sträckan 2 - 4 meter bör du ta 10 kvadrat och är sträckan 4 - 7 meter bör du ta 16 kvadrat. Du bör även säkra av kretsen separat med en 35 - 40 Ah säkring. Viktigt är också att du avsäkrar kabeln så nära batteriet. Det är då kabeln som skall avsäkras. Så skulle jag ha valt ![]() -------------------- Skype:callto://shukokai-100
|
![]() ![]() |
Lo-Fi version | Tid: 1st July 2025 - 12:22 |